VSA Forum
Autor: Luc Suter
Erstellt: Dez 16 2014 - 05:13
Betreff: Erfassung Inliner
Wird in einen bestehenden Kanal ein Inliner eingezogen, wird dann der ursprüngliche Kanal zum Schutzrohr (Erfassung in TOPIC Schutzrohr) und der Inliner kann als "normaler" Kanal erfasst werden?
Autor: Raphael Vonaesch
Erstellt: Dez 16 2014 - 09:28
Betreff: re: Erfassung Inliner
Das TOPIC SIA405_Schutzrohr wurde in der Norm SIA 405 im Jahr 2012 eingeführt. Im neuen Release der VSA-DSS von 2014 ist dieses Datenmodell jedoch nicht enthalten.

Abgesehen davon bleibt ein sanierter Kanal ein Kanal mit den entsprechenden Attributen wie Baujahr (Abwasserbauwerk) oder Material (Haltung), etc.
Ab Version 2014 der VSA-DSS sind in der Klasse Haltung neu die Attribute Reliner_Art, Reliner_Bautechnik, Reliner_Material und Reliner_Nennweite enthalten. Mit diesen Attributen kann und soll das Relining umfassend beschrieben werden.
Autor: Raphael Vonaesch
Erstellt: Dez 17 2014 - 08:20
Betreff: re: Erfassung Inliner
Noch eine kleine Ergänzung zum vorherigen Eintrag:
Auch aus fachlicher Sicht macht es meiner Meinung nach keinen Sinn, ein sanierungsbedürftiges Rohr als Schutzrohr zu definieren, da dieses seine Schutzfunktion für sich alleine (z.B. Dichtigkeit oder statische Stabilität) in der Regel wohl nicht erfüllen kann. Deshalb wird es ja auch saniert.
Anzahl Nachrichten: 3 - Seiten (1): [1]